低压抽屉柜能靠墙安装吗?
2019-03-26 17:54 文章来源:未知浏览次数:
关于低压抽屉柜安装规范,国家是统一规定的。根据变电所低压配电室的配电设备布置,应符合国家标准《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)的规定。关于低压抽屉柜能否靠墙安装,里面有明确的规定。敲黑板,划重点,不能!不能!不能!重要的事情说三遍。
虽然,有些低压抽屉柜厂家说明中是可以靠墙安装的,而且一部分低压柜型号的产品,所有接线都是柜前操作,柜后面是封闭的,靠不靠墙似乎没啥影响。但是考虑到巡视、检修、通风散热考虑,开关柜与墙需要保持一定的距离。而且规定就是规定,在规定没有更改之前,任何人不要有侥幸心理。万一出了事故,违规安装的责任谁也承担不起。
关于低压抽屉柜的安装规范还有以下规定:
1·配电室的位置应靠近用电负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方,并宜适当留有发展余地。
2·配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。
3·配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头;水汽管道与散热器的连接应采用焊接。配电屏的上方不应敷设管道。
4·落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面 50mm 以上,室外应高出地面200mm 以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
5·同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施。
6·当高压及低压配电设备设在同一室内时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于 2m。
7·成排布置的配电屏,其长度超过 6m 时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m 时,其间尚应增加出口。
8·成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合下表的规定。
配电屏前后的通道最小宽度表
|
配电屏种类 |
单排布置 |
双排面对面布置 |
双排背对背布置 |
多排同向布置 |
|
屏前 |
屏后 |
屏前 |
屏后 |
屏前 |
屏后 |
屏前 |
屏后 |
|
维护 |
操作 |
维护 |
操作 |
维护 |
操作 |
维护 |
操作 |
|
固 定 式 |
不受
限制
时 |
1.5 |
1.0 |
1.2 |
2.0 |
1.0 |
1.2 |
1.5 |
1.5 |
2.0 |
2.0 |
1.5 |
1.0 |
受限
制时 |
1.3 |
0.8 |
1.2 |
1.8 |
0.8 |
1.2 |
1.3 |
1.3 |
2.0 |
2.0 |
1.3 |
0.8 |
|
抽 屉 式 |
不受
限制
时 |
1.8 |
1.0 |
1.2 |
2.3 |
1.0 |
1.2 |
1.8 |
1.0 |
2.0 |
2.3 |
1.8 |
1.0 |
受限
制时 |
1.6 |
0.8 |
1.2 |
2.0 |
0.8 |
1.2 |
1.6 |
0.8 |
2.0 |
2.0 |
1.6 |
0.8 |
|